一、簡介
本套監控系統主要包括基于單片機智能控制部分的下位機電路和基于VB可視化界面的智能上位機軟件。整個監控系統可以實現對7xxxx系列實驗室電源的操作控制,主要功能如下:
① 通過VB可視化界面,實現對電源的電壓、電流設定操作。
② VB可視化界面可以直觀實時看到輸出的高壓、電流,此外還可以對輸出的參數進行記錄、查詢。
③ 上位機還可以針對實際情況進行必要的參數設定,以便于更好的操作電源。
具體功能詳見上、下位機介紹部分。
二、上位機介紹
上位機程序是基于VB6.0的可視化界面編寫,通過COM口控件實現上下位機的通訊,同時采用Microsoft Office Access 2003數據庫,對電源的參數進行記錄保存,以便于用戶查詢。上位機一共包括三個界面分別是:主界面、記錄查詢界面、參數設定界面。
三、下位機介紹
下位機基于TI公司的MSP430F149單片機的智能控制系統,下位機主要負責與上位機進行通訊,將上位機設定的值送到電源同時將電源的參數上傳給上位機進行處理,其中通訊方式有兩種即RS232和RS485,如果傳輸距離比較近小于15米,我們建議采用RS232通訊,全雙工的工作模式,響應迅速,實時性比較強,同時安裝方便(每個電腦都有串口直接插上就可以通訊或者USB轉232)。如果是長距離傳輸,那只有采用RS485通訊,半雙工工作模式,為了提高數據的穩定性和傳輸的安全性,我們采用光耦對MAX485和單片機之間進行隔離。在安裝的時候要在PC上安裝一個RS485轉RS232的轉接頭才能實現通訊,以上通訊的波特率都是9600bps。
上位機的設定信號有電壓設定、電流設定,每個設定值都是0-10V對應0-最高輸出電壓,為了提高設定值的穩定性,我們采用高質量、高穩定度、低溫漂的電壓參考芯片(REF3133),為了進一步提高設定值的穩定性,降低溫漂,我們還采用了MAX5402數字電位器。它比單片機自身的12位DAC轉換具有更高的穩定性和更低的溫漂系數。
電源的反饋電壓采用單片機自帶的ADC12模塊,對電源的反饋電壓(0-10V)、反饋電流(0-10V)進行濾波、分壓、采樣、轉換處理,然后將AD轉換的值通過串口送至上位機。
以上就是整個監控系統的一個簡單介紹,如在使用過程中遇到疑問歡迎致電:
0527-88068878(公司市場部)
0527-88068978(公司技術部)
18761116987(夏工)
![]() |
高壓電源遠程監控系統說明 |